Salut et merci pour ta réponse.
Du coup comment faire pour détecter les fronts montants ?
Et qu’étends tu par « rebonds « ?
Détection perte alimentation
Modérateur : Francois
- vague nerd
- Modérateur
- Messages : 1473
- Enregistré le : mar. 14 oct. 2014 11:42
- Localisation : France !
Re: Détection perte alimentation
Bonjour.
(un pauvre bouton par exemple, va "dire" "enfoncé/pas enfoncé/enfoncé/pas...." un certain nombre de fois lors d'un appui simple).
Vraisemblablement un enchainement rapide de up/down/up/down... comme c'est courant en électroniqueEt qu’étends tu par « rebonds « ?
(un pauvre bouton par exemple, va "dire" "enfoncé/pas enfoncé/enfoncé/pas...." un certain nombre de fois lors d'un appui simple).
Cordialement,
Vague Nerd
Vague Nerd
Re: Détection perte alimentation
bonjour,
OK bien bien compris pour les rebonds
merci pour l'explication.
Mais alors comment je fais pour récupérer un signal UP?
OK bien bien compris pour les rebonds
merci pour l'explication.
Mais alors comment je fais pour récupérer un signal UP?
-
- Raspinaute
- Messages : 1587
- Enregistré le : dim. 10 mai 2015 18:44
- Localisation : Dans la campagne à côté d'Annecy
- Contact :
Re: Détection perte alimentation
Ben regarde la doc de la librairie, ca ne devrait pas etre loin de celle des failling edge.
Je ne peux pas t'aider plus, je ne fais pas de python et je n'ai pas le temps.
Je ne peux pas t'aider plus, je ne fais pas de python et je n'ai pas le temps.
- BananaPI : Gentoo, disque SATA de 2 To
- Domotique : 1-wire, TéléInfo, Tablette passée sous Gentoo, ESP8266
- Multimedia par DNLA
- Et pleins d'idées ... et bien sûr, pas assez de temps.
-
- Raspinaute
- Messages : 1089
- Enregistré le : lun. 15 août 2016 21:38
Re: Détection perte alimentation
Si tu programme ton truc comme il faut, ton instruction ‘wait_for_edge’ détectera forcement aussi les fronts montants, il faut juste t’assurer qu’une fois que tu as reçu l’ordre d’arrêter le pi dans X minutes par un front descendant, tu reviennes bien à ton instruction pour détecter un éventuel front montant. Coté rebond, t’as pas trop à te soucier de ça, une simple capa de quelque nF sur l’I/O suffit. En cas de retour du contact, si tu as déjà ordonné une commande d’arrêt, tu peux l’annuler avec un sigterm sur le process shutdown (ou un simple shutdown –c, mais je ne sais pas si ça fonctionne avec rasbian)
Le premier ennemi de la connaissance n’est pas l’ignorance, c’est l’illusion de la connaissance (S. Hawking).
Re: Détection perte alimentation
Salut Bud,
Je te remercie pour tes éclaircissements.
Je vais regarder tout ça et je donnerai un retour sur le forum.
Encore merci et bonne soirée ...
Je te remercie pour tes éclaircissements.
Je vais regarder tout ça et je donnerai un retour sur le forum.
Encore merci et bonne soirée ...
-
- Raspinaute
- Messages : 1089
- Enregistré le : lun. 15 août 2016 21:38
Re: Détection perte alimentation
Juste que je te confirme que la commande shutdown -c fonctionne sous Raspbian après une commande shutdown -t (je viens d'essayer). Je le précise parce que je me suis déjà fait bananer avec je ne sais plus qu'elle distri linux ou cela ne fonctionnait pas