Bonjour à tous,
Le titre est racoleur mais j'ai modifié un module DIO lumière pour le remplacer en DIO contact sec. Le lumière vaut 12€ versus 34€ le contact sec (donc ça vaut le coup, car les modules secs sont difficilement trouvables). J'en avais un de coté mais besoin d'un contact sec pour une entrée de ce type. J'ai donc bricolé le module pour arriver à mes fins
Disclamer : cette modification n'engage que vous
le module : la modification : 2 pistes coupées et un strap en bleu.
L'alimentation se fait toujours par les bornes externes et le contact sec est sur les bornes du milieu. Il passe toujours au travers du fusible 1A donc attention si vous coupez de la basse tension avec un peu de jus.
ps : module OFF = contact ouvert
Le titre est racoleur mais j'ai modifié un module DIO lumière pour le remplacer en DIO contact sec. Le lumière vaut 12€ versus 34€ le contact sec (donc ça vaut le coup, car les modules secs sont difficilement trouvables). J'en avais un de coté mais besoin d'un contact sec pour une entrée de ce type. J'ai donc bricolé le module pour arriver à mes fins
Disclamer : cette modification n'engage que vous
le module : la modification : 2 pistes coupées et un strap en bleu.
L'alimentation se fait toujours par les bornes externes et le contact sec est sur les bornes du milieu. Il passe toujours au travers du fusible 1A donc attention si vous coupez de la basse tension avec un peu de jus.
ps : module OFF = contact ouvert
Re: Hack module DIO lumière > contact sec
Bonjour,
Je ne comprend pas la différence entre le module pour lumière et celui contact sec. A quoi ce dernier sert-il ?
Pour ma part j’ai 2 module lumière que j’utilise pour... mes lumières.
Je ne comprend pas la différence entre le module pour lumière et celui contact sec. A quoi ce dernier sert-il ?
Pour ma part j’ai 2 module lumière que j’utilise pour... mes lumières.
Re: Hack module DIO lumière > contact sec
Ben un contact sec
Ton module lumière. Tu rentres du 220v et il sort soit du 220V soit rien.
Le contact sec, c'est l’équivalent d'un inter (c'est beaucoup utiliser pour piloter portail / chaudière).
Avec cette modif, le 220V sert juste à alimenter le module. Du coup après tu lui fais couper ce que tu veux (par exemple du continu ou autre) entre les 2 bornes du milieu.
Ton module lumière. Tu rentres du 220v et il sort soit du 220V soit rien.
Le contact sec, c'est l’équivalent d'un inter (c'est beaucoup utiliser pour piloter portail / chaudière).
Avec cette modif, le 220V sert juste à alimenter le module. Du coup après tu lui fais couper ce que tu veux (par exemple du continu ou autre) entre les 2 bornes du milieu.
Re: Hack module DIO lumière > contact sec
Bonne modif
J'ai eu aussi un peu de mala comprendre, c'est le terme contact sec le probleme car a la base c'est deja un contact sec ( relais )
Seulement la tu isole la tension d'alimention du module et du contact, car a la base le 220V viens directement sur un des contacts du relais il n'est donc pas possible de commuter autre chose que la meme alimention que le module
J'ai eu aussi un peu de mala comprendre, c'est le terme contact sec le probleme car a la base c'est deja un contact sec ( relais )
Seulement la tu isole la tension d'alimention du module et du contact, car a la base le 220V viens directement sur un des contacts du relais il n'est donc pas possible de commuter autre chose que la meme alimention que le module
Re: Hack module DIO lumière > contact sec
oui, c'est ça tu as bien compris.
En me relisant, j’étais peut être pas bien clair
En me relisant, j’étais peut être pas bien clair
Re: Hack module DIO lumière > contact sec
Bonjour
On est bien sûr une rubrique raspberry?
Pas compris
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
On est bien sûr une rubrique raspberry?
Pas compris
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
-
- Administrateur
- Messages : 3234
- Enregistré le : mer. 17 sept. 2014 18:12
- Localisation : Seine et Marne
Re: Hack module DIO lumière > contact sec
Bonjour,
Effectivement, nous somme bien sur un forum Raspberry, et plus précisément dans la rubrique "Domotique avec le Rasperry".
C'est pourquoi, tout ceux qui se servent d'un Raspberry pour faire de la domotique connaissent certainement très bien ce module DIO
Il est pilotable depuis le Raspberry via un émetteur RF433.
Il est maintenant intéressant de savoir que grâce à cette modification, nous allons pouvoir l'utiliser à autre chose que de piloter du 220v
Passionné de Raspberry, Arduino, ESP8266, ESP32, et objets connectés :
Spécial débutant, concevez vous-même votre domotique DIY : https://www.youtube.com/c/DomoticDIY
Conception d'une station météo DIY, et envoi des infos à votre Domotique.
Spécial débutant, concevez vous-même votre domotique DIY : https://www.youtube.com/c/DomoticDIY
Conception d'une station météo DIY, et envoi des infos à votre Domotique.
Re: Hack module DIO lumière > contact sec
Merci je n'avais pas compris que c'était un module piloté par PI
Par contre je me permet de donner mon point de vu tu as raison de parler de "contact sec" Car tu un contact sec est dépourvu de tension, et de part ta modif C est le cas et pas avant ...
A+
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Par contre je me permet de donner mon point de vu tu as raison de parler de "contact sec" Car tu un contact sec est dépourvu de tension, et de part ta modif C est le cas et pas avant ...
A+
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Re: Hack module DIO lumière > contact sec
Bonsoir,
J'exhume le sujet.
Le hack fonctionne sens problème, mais, comment faire pour, p.ex. actionner une gâche électrique pendant 5 sec ou actionner pendant 1 sec pour ouvrir/fermer un portail ?
Le tout sans passer par la programmation, mais en ajoutant une sorte de minuterie ...
Quelqu'un a une idée ?
Xian
J'exhume le sujet.
Le hack fonctionne sens problème, mais, comment faire pour, p.ex. actionner une gâche électrique pendant 5 sec ou actionner pendant 1 sec pour ouvrir/fermer un portail ?
Le tout sans passer par la programmation, mais en ajoutant une sorte de minuterie ...
Quelqu'un a une idée ?
Xian
Re: Hack module DIO lumière > contact sec
Salut
Il te faudra un relais temporisé
Cordialement
Il te faudra un relais temporisé
Cordialement