Page 1 sur 1

Sonde Monit pour Homebridge et Mosquitto

Posté : jeu. 16 sept. 2021 09:25
par ChrisPi
Bonjour,

J'ai mis en place le monitoring classique sur Domoticz avec Monit.
Je cherche maintenant un retour d'expérience et éventuellement une aide sur la mise en place de sondes monit pour le serveur Mqtt Mosquitto ainsi qu'Homebridge.
Qu'avez vous mis en place, que monitorez-vous, comment, ...

Merci pour vos réponses

Re: Sonde Monit pour Homebridge et Mosquitto

Posté : jeu. 16 sept. 2021 15:49
par destroyedlolo
Salut,

Réponse partielle vu que je n'utilise pas Monit.

Sur ces machines, je monitore
  • les trucs de bases (CPU, Mémoire, ...) : mais sur la load a 15 minutes car je ne souhaite pas avoir d'alarmes pour des pics ponctuels
  • températures
  • process absents (named, dhcp, mosquitto, apache, mes processes qui gèrent la domotique)
  • Alarme SMART
  • onduleurs
  • utilisation des filesystem
  • j'avais essayé la conso électrique haute pendant longtemps sans liaison avec une charge CPU ... mais je l'ai supprimé car c'était redondant avec le reste
  • ... bref, du classique.
Pour les trucs plus coté domotiques, je monitore
  • des sondes qui auraient disparues (ca arrive de temps en temps a cause d'un pb d'un bug dans un chip qui gère mon réseau 1-wire)
  • des valeurs qui sortiraient des "normes" attendues, typiquement si le congélo est trop haut en température
  • des données externes qui n'arrivent pas depuis un moment (météo pas mise à jour, production électrique à zéro pendant plus de 24h, ...)
J'espère que ca correspond au moins en parti a tes questions.