Page 2 sur 3

Re: Remplacer la carte électronique poêle à granulés

Posté : mar. 3 mai 2016 10:09
par spourre
Romuald a écrit : ...
L'isolation galvanique ca veut dire qu'il ni a aucune liaison électrique entre le signal de commande et la charge. Ca permet notamment en cas de défaillance d'un composant d'éviter de te retrouvé avec une tension ou un courant inadapté sur ta broche logique. Pour ca on utilise généralement des optocoupleurs.
+100
En répondant à un autre sujet, sonde température immergée dans une piscine, j'avais lourdement insisté sur cette nécessité d'isolation galvanique.
Dans le cas présent, je serais tenté d'utiliser un opto-relais du genre:
http://fr.farnell.com/opto-22/240a25/re ... dp/7228971
C'est vrai que ce n'est pas donné mais je n''y vois que des avantages:

-) isolation galvanique réelle.
-) isolation des sorties par un écartement conséquent (pas de 220V sur des pistes écartées de 1 mm.
-) coupure au passage du 220 à zéro Volt (pas de surtension, pas de rayonnement parasites, pas de pointe de courant....)

Sylvain

Re: Remplacer la carte électronique poêle à granulés

Posté : mar. 3 mai 2016 10:45
par Romuald
...

Re: Remplacer la carte électronique poêle à granulés

Posté : mar. 3 mai 2016 11:49
par EVOTk
Romuald a écrit : @EVOTk
Parfait le 2n2222 pour piloter un petit relais. Dit toi juste que même pour piloter une led, il faut normalement en passer par la. Chaque mA que tu pompes sur une sortie du PI augmente la consommation et la température du SoC, donc le met en danger de mort. Bon après, c'est un peu comme le pinard hein : une led, ca va, trois leds, bonjour les dégâts .... Le petit NPN en émetteur commun, c'est parfait pour des toutes petites commandes, par contre quand tu commences a utiliser plusieurs sorties, ca devient vite le bordel sur la platine ou la breadbord. Il y a des petit circuits standalone qui permettent de faire beaucoup mieux. A titre d'exemple, le uln2803 est un driver de 8 étages Darlington qui peut être connecté directement en sortie des gpio et qui peu switcher des courants de plusieurs centaines de mA et jusqu'à plusieurs dizaines de volts. Il dispose déjà de protection interne ce qui veut dire que tu n'as même pas besoin de diode de protection pour les charges inductives. En fait a lui seul, il peut remplacer 8 résistances, 8 transistors Darlington et 8 diodes de freewheel. ( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2803a.pdf )
Hello,

Ne tinquiete pas je fait la meme chose pour les leds :) Merci pour le conseil sur le uln2803a je connait deja aussi, on m'en avait deja parler dans un autre post quand je chezrcher justement a rendre ma platine un peu plus "compact".

Re: Remplacer la carte électronique poêle à granulés

Posté : jeu. 19 mai 2016 17:05
par manu71
Message rapide, juste pour vous remercier pour vos réponses.
Je n'ai pour l'instant pas avancé sur le sujet (d'autres choses s'accélèrent à la maison à l'approche de la date d'un heureux évènement ;) ) mais je remonterai le sujet plus tard lorsque j'aurais retrouvé un peu de temps libre.

Re: Remplacer la carte électronique poêle à granulés

Posté : jeu. 19 mai 2016 17:10
par Romuald
...

Re: Remplacer la carte électronique poêle à granulés

Posté : jeu. 19 mai 2016 23:23
par vague nerd
mais je remonterai le sujet plus tard lorsque j'aurais retrouvé un peu de temps libre.
D'ici 25/30 ans alors !
Cdt.

Re: Remplacer la carte électronique poêle à granulés

Posté : mer. 15 juin 2016 11:56
par manu71
Comme vous y allez ! ;)
Et en plus, oui, j'ai réussi à obtenir un pi zéro :P
Dans 30 ans, je ne serais plus en trop bon état... Alors je compte bien remonter le sujet d'ici là ! :)

Mais en attendant, j'ai réfléchi à une autre solution. En fait, le poêle possède un pupitre de commande. L'idée de décoder le protocole entre le pupitre et la carte électronique est bien bonne mais je n'en ai ni les moyens, ni la capacité. Et m'en donner les moyens me semble un peu hasardeux si je tombe sur un truc propriétaire indéchiffrable. Bref, pas envie d'investir dans quelque chose qui me donnerait rien. Par contre, depuis le pupitre, il y a la possibilité de modifier chaque paramètre de manière individuelle (en plus des fonctions habituelles de mise en route, programmation, etc...). Du coup, j'ai eu une idée qui fait un peu (beaucoup ?) grosse bidouille... mais je me demande si je ne pourrais pas bêtement démonter le pupitre et brancher des relais en parallèle des boutons. Mon programme sur mon RPi se contenterait d'appuyer sur les boutons comme je le ferais manuellement. Par sécurité, j'ajoute une caméra de contrôle qui film le pupitre et un programme capable de traiter l'image pour voir si le pupitre affiche le résultat attendu et également me permettre de voir l'image depuis n'importe où sur mon smartphone (et d'agir manuellement sur les boutons à distance). Au pire, en cas de bug / gros problème, la sécurité n'est pas mise en jeu car même si toutes les valeurs sont mal modifiées, ça ne peut pas mettre le feu à la maison ni griller le poêle. Au pire, ça brûlera mal (consommation excessive) ou pas du tout...
Je partirai du coup sur un truc nettement plus dans mes capacités (d'un point de vue électronique, il n'y a pas grand chose à gérer) et sans doute moins risqué pour le poêle... Qu'en pensez-vous ?

Re: Remplacer la carte électronique poêle à granulés

Posté : mer. 5 oct. 2016 09:50
par manu71
Bon... Je reviens à mon idée de pilotage du poêle à granulés. Ecoutant vos conseils, j'abandonne donc mon idée première de faire mon propre programme de pilotage des différents éléments du poêle.
Je me dirige plus vers l'idée évoquée ci-dessus.

J'ai démonté le pupitre de commande et je peux souder des fils en parallèle des différents boutons utiles. L'idée est donc de créer un programme sur le RPi qui analyse la situation actuelle par lecture vidéo du pupitre de commande (analyse d'image pour récupérer les différentes valeurs et états), qui traite l'information selon ce que je souhaite et qui simule l'appui sur les boutons du pupitre pour modifier les réglages.
Encore une fois, c'est sur la partie électronique que j'ai besoin de conseils. Le reste me paraît à ma portée.
Pour simuler l'appui sur les boutons, j'ai donc besoin de connecter brièvement les fils que je vais déporter de mes boutons (la durée de connexion peut aller jusqu'à plus d'une seconde... un appui long fait défiler rapidement les paramètres mais il faut rester appuyer largement plus de 3 secondes pour que ça fasse effet). Je pensais faire ça avec des relais. Si je n'ai qu'à commander des relais, je n'aurais pas de soucis non plus sur l'électronique. Par contre, ça ne me semble pas optimal d'utiliser des relais pour ça. Auriez-vous autre chose à me conseiller pour connecter 2 fils ensemble de manière brève mais régulière ?

Re: Remplacer la carte électronique poêle à granulés

Posté : mer. 5 oct. 2016 14:06
par EVOTk
Salut,
L'utilisation de micro relais 5V me semble adapté, se ce qu'utilisé beaucoup d'automate.

L'utilisation d'optocoupleur peut répondre a ton besoin je pense ! https://www.sonelec-musique.com/electro ... pleur.html

Re: Remplacer la carte électronique poêle à granulés

Posté : mer. 5 oct. 2016 17:35
par guillaume9344
+1 pour les optos.