C'est comme un allume-gazGhislain a écrit :Y'a peu de chance qu'il n'y ai pas de pompe je pense après je pense aussi au courant d'allumage du bruleur qui peut faire drole :/ deja que chez moi ma TV claque le fusible de mon vieille onduleur j'imagine pas la résistance d'allumage.
J'avoue aussi que je ne sait pas comment un bruleur est foutu lol
C'est une étincelle entre 2 électrodes.
Le boîtier, nommé improprement transfo, est un générateur de haute tension mais faible débit.
Je te mets un lien vers un boîtier de marque (Siemens). Sur l'étiquette, on peut facilement lire la consommation: 3VA en 220/240V pendant 10 secondes.
C'est pas cela qui va vider ou effondrer l'onduleur.
https://www.manomano.fr/boite-de-contro ... b27-107792
Malheureusement, sur un brûleur, fuel, il y a un ventilateur qui lui, risque de consommer davantage et de provoquer des pics de courant au démarrage.
On s'éloigne un peu du sujet mais la question était intéressante.
Sylvain