Page 1 sur 1

Gestion d'une vanne par un raspberry

Posté : mar. 16 août 2022 09:08
par georges1944
J'ai reçu des électro-vannes que je voudrais utiliser pour commander un circuit de brumisation sur ma terrasse. LE problème est que si j'enclenche l'eau, on est tout trempé au bout de quelques minutes.
L'idée est donc de commander le passage de l'eau pendant 1 minute, à un fréquence à déterminer.
Pour activer ces vannes j'ai besoin d'une impulsion de 20 ms sous 4.5 V positive ou négative pour ouvrir ou fermer la vanne: j'ai pensé utiliser un raspberry pi zero W mais je ne sais pas trop comment générer une impulsion aussi courte. Sous Python, qqun a-t-il une idée ?

Re: Gestion d'une vanne par un raspberry

Posté : mar. 16 août 2022 09:56
par jelopo
Bonjour,

En python, il y a la bibliothèque time qui permet de manipuler le temps.

Le principe du code pourrait ressembler à ça:

Code : Tout sélectionner

import time
start_brume
time.sleep(0.02)
stop_brume
Coté matériel, attention, les sorties GPIO sont en 3,3V et max env. 50 mA tout module dépassant ses valeurs doit être commandé par un étage de puissance (transistor...)

A+

Re: Gestion d'une vanne par un raspberry

Posté : ven. 19 août 2022 15:30
par MSG
Bonjour ,

Vu que l'électrovanne est commandée en courant continu , alimenté dans un sens pour ouvrir , alimenté dans l'autre sens pour fermer , il faut obligatoirement un Pont en H électronique ou électromécanique (2 relais avec sortie contacts NO et NF) pour la commander .

Si c'est une électrovanne pour un système d'arrosage automatique autonome (sur pile : fil rouge et fil noir) , la commande se fait en principe avec une pile de 9V .
Sauf indications contraires sur l'étiquette / sérigraphie de la bobine .

PS : pas la peine d'utiliser un RPi4 pour ça , un Pi pico suffit amplement .

Re: Gestion d'une vanne par un raspberry

Posté : dim. 21 août 2022 09:23
par georges1944
Merci pour vos suggestions,
Je crois avoir trouvé la solution, j'avais par chance un circuit texas SN754410 (Quadruple Half-H Driver
), qui convient parfaitement à cette commande . Il s'alimente en 5V et on peut commander les sorties avec une tension de 4.5 - 36 V. Les éléments de commutation sont protégés contre les surtensions induites par les solénoides au moyen d'une diode intégrée. Mes vannes réagissent correctement à des petites impulsions sous 5V.